6 试验方法
6.1 房间空气调节器试验方法
6.1.1 能源消耗效率测试与计算方法
制冷季节能源消耗效率(SEER)和制热季节能源消耗效率(HSPF)的测试方法按照附录A的相关规定执行。
制冷季节能源消耗效率(SEER)和制冷季节耗电量、制热季节能源消耗效率(HSPF)和制热季节耗电量、全年能源消耗效率(APF)和全年运转时季节耗电量的计算采用附录B中规定的制冷和制热季节运行时的室外环境各温度发生时间;效率降低系数CD取0.25或根据实际测试结果取值,测试方法按照附录A和附录C的相关规定执行,标注值应不小于实际测试结果。
制冷季节能源消耗效率(SEER)、制热季节能源消耗效率(HSPF)和全年能源消耗效率(APF)实测值保留两位小数。
6.1.2 电辅助加热控制开启检测方法
产品在制热模式下,按遥控器默认设置,保持室内侧进风温度16℃不变,室外干球温度分别调整为:2℃→0℃→1℃→5℃→10℃,每调整到一温度点稳定后各运行10min,期间记录辅助电加热的通过电流,随室外干球温度升降的变化情况,观察电辅助加热系统是否启动。
6.1.3 待机功率测试与计算方法
待机功率按照GB/T 35758-2017的规定进行测试。试验期间,试验室环境温度应保持在(23±5)℃。功率测量仪表的测量扩展不确定度应不大于0.02W(95%置信区间),仪器的分度值应至少能读出0.01W。空调器连接电源开机制冷运行至少10min后关机使空调器进入待机模式,在关机至少30min后进行待机功率的测试,测试时间为30min,数据采集的平均间隔应为每10s或更短,读取测量周期内的平均功率值,单位为瓦(W),试验结果保留1位小数。
注:功率值可通过测量耗电量除以测量时间获得。
6.2 低环境温度空气源热泵热风机试验方法
6.2.1 能源消耗效率测试与计算方法
制热季节性能系数(HSPF)、名义制热性能系数(COP-12℃)、低温制热性能系数(COP-20℃)的测试方法按照JB/T 13573-2018的相关规定执行;制热季节需要制热的各温度的发生时间按照JB/T 13573-2018中表D.2的规定执行。
在JB/T 13573-2018规定的低温制热试验方法最小运行制热工况(室内设为16℃)下,开启辅助电热装置,测试计算综合性能系数(COPz)。综合性能系数(COPz)按照式(1)计算:

式中:
COPz——综合性能系数;
φheat——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的热泵制热量,单位为瓦(W)。
φe——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的电制热量,单位为瓦(W)。
Pheat——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的热泵制热消耗功率,单位为瓦(W)。
Pe——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的电制热消耗功率,单位为瓦(W)。
6.2.2 电辅助加热控制开启检测方法
对于内置电辅助加热系统的机组将辅助电加热设置为开启状态,在制热模式下,按遥控器默认设置,保持室内侧进风温度为16℃不变,最高风挡,室内出风温度设置为机组额定出风温度,室外干球温度分别调整为:-18℃→-20℃→-19℃→-15℃,每调整到一温度点稳定后至少再运行10min或厂家提供的时间,期间记录辅助电加热系统的通过电流,随室外干球温度升降的变化情况,观察电辅助加热系统是否启动。
6.2.3 待机功率测试与计算方法
待机功率按照GB/T 35758-2017的规定进行测试。试验期间,试验室环境温度应保持在(23±5)℃。功率测量仪表的测量扩展不确定度应不大于0.02W(95%置信区间),仪器的分度值应至少能读出0.01W。空调器连接电源开机制热运行至少10min后关机使空调器进入待机模式,在关机至少30min后进行待机功率的测试,测试时间为30min,数据采集的平均间隔应为每10s或更短,读取测量周期内的平均功率值,单位为瓦(W),试验结果保留1位小数。
注:功率值可通过测量耗电量除以测量时间获得。
