4.6 防起重伤害
4.6.1 起重机工作级别的选择,应符合现行国家标准《起重机设计规范》GB/T 3811的有关规定。
4.6.2 起重机的安全防护装置,应符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB 6067的有关规定。
4.6.3 桥式起重机梁走道板的设计,应符合现行国家标准《机械工业厂房建筑设计规范》GB 50681的有关规定。
4.6.4 特殊生产作业和生产环境所用起重机的选型,应符合下列规定:
1 磁性炉料,应选用电磁起重机或电磁和吊钩两用起重机或附加电磁起重功能的通用起重机;
2 散装物料,应选用抓斗起重机或抓斗和吊钩两用起重机或附加抓斗起重功能的通用起重机;
3 磁性炉料和散装物料兼用时,应选用电磁和抓斗两用起重机或电磁、抓斗和吊钩三用起重机;
4 大件锻造,宜选用锻造起重机;
5 大件浸淬,应选用淬火起重机;
6 易燃易爆场所,应选用防爆起重机。
4.6.5 金属液吊运和浇注,应选用铸造起重机。
4.6.6 桥式起重机宜在厂房屋架下弦标高以上的空间设检修起吊设备,并应符合下列规定:
1 起重量10t以下的轻型厂房,可设检修葫芦;
2 起重量25t以上的中型、重型厂房,宜设检修单轨;
3 检修起吊设备的布点,应覆盖所有的起重机;
4 检修起吊设备的起重量,不应小于小车上所要检修最大部件的质量。
4.6.7 桥式起重机司机室的位置,应避开高大设备的遮挡或工作介质的喷溅;厂房跨度大于30m的电磁起重机司机室,宜跟随小车移动。
4.6.8 双层或多层起重机上下相邻两层起重机大车轨顶标高之间的距离,应大于相邻两层起重机相关部分最大极限高度之和,并应增加不小于500mm的安全距离。
4.6.9 户外轨道起重机必须设夹轨钳和锚定装置。
4.6.10 垂直运输设备,不宜采用以卷扬机或电动葫芦为驱动装置的简易吊笼或简易电梯;垂直升降机应设上升和下降限位装置和防护栏杆,垂直升降机门的启闭和升降机的运行应设联锁装置。
4.6.5 普通起重机用于金属液的吊运和浇注,曾发生过多起惨痛教训,因此应选用高可靠性的铸造专用起重机,以防浇包脱钩、漏包等事故的发生。
4.6.6 起重机检修点可有效及时排除生产过程中起重机所发生的故障。
4.6.7 起重机司机室视野开阔是必需的。桥式起重机司机室设在视野好的一侧、随小车移动是提高或确保视野开阔的措施。
4.6.8 二层起重机使用率低,三层则更少,一般设计难以碰到,但大型铸造特别是铸钢不可或缺,本条可为初次设计者以提示。
4.6.9 有轨道的户外工作的起重机装夹轨钳和锚定装置,可以预防起重机随风而动,以免造成严重事故。
4.6.10 对非标或简易电梯的安全提出了适当的要求。