聚酯工厂设计规范 GB50492-2009
8.4 控制系统配置
8.4.1 分散型控制系统操作站的数量应根据控制回路数量配置。当操作站不具备组态、编程功能时,则还应配一台工程师站。控制站应根据I/O点数配置。
8.4.2 控制站的中央处理单元、电源模块、通信系统、重要模拟控制回路的I/O卡,应按1:1冗余配置。
8.4.3 I/O通道宜留有实际使用点数的10%~15%备用,各种机柜(架)宜留有10%~15%的备用空间。系统的电源、通信、容量应能满足备用要求。
8.4.4 控制站的负荷应低于额定能力的75%,系统通信负荷应低于额定能力的60%。
8.4.5 1min采样周期的历史数据贮存时间不应少于7d。
8.4.6 最短的系统实时数据采样周期不应大于0.5s。
条文说明
8.4.1~8.4.4 分散型控制系统的配置可参照《石油化工分散控制系统设计规范》SH/T 3092执行。