聚酯工厂设计规范 GB50492-2009
8.1 控制水平
8.1.1 聚酯生产装置生产过程控制,应采用分散型控制系统进行集中监视、操作和控制。
8.1.2 热媒站的工艺参数宜采用以可编程序控制器为控制站的监控系统进行监控。
8.1.3 罐区的工艺参数宜输入分散型控制系统或可编程序控制器系统,也可采用数显仪表进行监控。
8.1.4 对苯二甲酸输送、对苯二甲酸称量装置、二氧化钛离心机、二氧化钛研磨机、切片输送等成套设备,宜随机配带控制系统和仪表,其主要信号应传输到分散型控制系统进行显示和报警。信号传输可采用硬接线或通信总线。
8.1.5 转动设备和旋转机械的运行状态、故障报警信号应输入分散型控制系统进行显示和报警,并可在分散型控制系统上进行操作控制。
条文说明
8.1.4 随机控制装置的主要信号是指运行、停止、故障、公共报警、转速、马达电流、操作控制等信号。信号数量较少或关键信号宜采用硬接线连接,数量较多的非关键信号宜采用通信方式。
8.1.5 转动设备和旋转机械主要是指各类物料输送泵、搅拌器等由电机驱动的设备。