6.1 基本参数
6.1.1 采样帧速率
热像仪的采样帧速率不低于25 帧/s。
6.1.2 探测器类型
热像仪探测器宜采用非制冷焦平面探测器。
6.1.3 工作波段
热像仪的工作波段应为8μm~14μm之内。
6.1.4 红外热像仪的使用环境要求
热像仪使用环境要求如下:
a)工作环境温度:-10℃~50℃;
b)特定工作环境温度:>50℃且≤260℃;
c)工作环境湿度:≤85%(40℃时);
d)存贮环境温度:-30℃~60℃;
e)存贮环境湿度:≤93%(40℃时)。
