泵站设计标准 GB50265-2022
9.6 潜没式泵站
9.6.1 潜没式泵站布置应符合下列规定:
1 泵房可布置成圆筒形或球壳形;
2 泵房内宜安装卧式机组,机组台数不宜多于4台,可采用单列式或双列式布置;
3 泵房筒壁(壳体)顶部可设置环形起重设备,满足检修要求;
4 泵房顶部宜设置防水天窗;
5 可在适当位置设置风机房,确保泵房对外通风顺畅;
6 应设置交通廊道,廊道内可布置缆车、人行道、通风道;
7 运行操作屏柜可布置在廊道入口处绞车房内;
8 宜设置可在岸上监控的机电设备自动化控制系统。
9.6.2 泵房结构可采用整体式或底板与筒壁(壳体)分离式。泵房底板、筒壁(壳体)、顶部等结构应满足抗渗要求,连接部位止水措施应耐久可靠。
9.6.3 泵房基础宜设置在基岩上,底板应与基岩锚固。
9.6.4 泵房抗滑稳定及抗浮稳定安全系数允许值应符合本标准第7.3.5条、第7.3.8条的规定。
条文说明
9.6.1 为了有利于潜没式泵站泵房结构的抗浮稳定,应尽可能减小泵房体积,泵房内宜安装卧式机组,且台数不宜太多,一般不超过4台。
在筒壁顶部设置环形检修起重设备,可不另设置检修间,这样做可以减小泵房面积。
泵房顶设置天窗,作为非洪水期通风采光用。天窗结构必须保证启闭灵活、密封性好。
由于潜没式泵房内采光、通风条件较地面开敞式泵站差,厂内噪声也大,对值班人员的身体健康影响不容忽视。为了便于管理运用,要求机电设备应能在岸上进行自动控制。
9.6.2 整体式泵房结构整体稳定性好,但底板与筒壁刚接,连接处会产生较大的弯矩。同时,为满足泵房抗浮、抗滑稳定的要求,往往要采用很厚的底板和配置大量的钢筋。采用底板与筒壁分离的泵房结构,可改善底板与筒壁连接处的受力条件。
9.6.3 利用锚固筋将底板锚固在基岩上,与基岩共同承受浮托力,一定程度上可减少底板混凝土和钢筋用量。
