8.8 危险气体检测及报警系统
8.8.1 危险环境设置的气体浓度探测装置,应符合以下规定:
1 建筑内可能释放可燃气体、可燃蒸气的场所,应设置可燃气体探测报警装置;
2 建筑内可能释放有毒气体、有毒蒸气的场所,应设置毒性气体检(探)测报警装置;
3 建筑内可能释放氧气的场所,或可能因散发其他气体以导致缺氧环境的场所,应设置氧气浓度探测报警装置;
4 根据生产装置或生产场所的工艺介质的易燃易爆特性及毒性,应配备便携式可燃和有毒气体检测报警器。
8.8.2 气体探测报警装置的报警信号应发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等处,并连锁启动有关通风及喷水设备,关闭相关的管道阀门。
8.8.1 对于可能散发可燃气体的场所,可燃气体探测报警装置的报警阈值宜取相应可燃气体爆炸下限的25%。对于可能散发毒性气体的场所,毒性气体检(探)测报警装置的报警阈值应取相应毒性气体在当前环境下的最高容许浓度。对于可能散发氧气的场所,氧气浓度探测报警装置的报警阈值,富氧环境宜取23%,缺氧环境宜取19.5%。
当可燃气体或其中含有毒气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到其爆炸下限的25%,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检(探)测器;当有毒气体或其中含有可燃气体泄漏时,有毒气体浓度可能达到最高容许浓度,但可燃气体浓度不能达到其爆炸下限的25%时,应设置有毒气体检(探)测器、可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到其爆炸下限的25%,有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器;同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有毒气体检(探)测器。可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。有毒气体和可燃气体同时报警时,有毒气体的报警级别应优先。当所探测的可燃气体、有毒气体或其他气体比空气重时,探测器应安装在下部;当所探测的可燃气体比空气轻时,探测器应安装在上部。当所探测的物质为氧气且可能为富氧环境时,探测器应安装在下部;当所探测的物质为氧气且可能为缺氧环境时,探测器宜安装在人员口鼻等高的高度。
- 上一节:8.7 防雷与接地
 - 下一节:8.9 火灾自动报警与消防联动系统
 
