地热电站设计规范 GB50791-2013
19.3 消防水泵房
19.3.1 消防水泵应有备用泵,其出力不应小于最大一台消防主泵的出力。
19.3.2 消防水泵宜采用正压进水方式。一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余吸水管应仍能通过全部用水量。
19.3.3 消防水泵应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接,当其中一条检修时,其余出水管应能供应全部用水量。
19.3.4 消防水泵应有防止结冰的措施。
条文说明
19.3.1 消防泵要求设备用泵,但考虑地热电站的装机一般不大,备用泵可采用电驱动方式。
19.3.3 采用不少于两条出水管与环状管网相连,以增加消防水泵供水的可靠性。