【已作废】消防腰斧 XF630-2006
4 技术要求
4.1 设计
4.1.1 消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料制成。
4.1.2 消防腰斧刃口应锋利,其截面呈弧形。
4.1.3 消防腰斧的平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一水平平面上,各部分应对称于该平面。
4.1.4 橡胶斧柄套应热压在斧柄上,粘结应牢靠、不松动。
4.1.5 橡胶斧柄套设计应便于安全、舒适抓握。
4.2 外观
4.2.1 消防腰斧各刃部应抛光,其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm。
4.2.2 消防腰斧的金属表面应平整光洁,不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷,涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷。
4.2.3 橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷,表面花纹应清晰。
4.3 质量
消防腰斧质量应不大于1.0kg。
4.4 材料
4.4.1 消防腰斧应采用符合本标准性能要求的金属材料制造。
4.4.2 消防腰斧斧柄套应采用符合表2物理机械性能要求的橡胶材料制造。
消防腰斧各刃部和撬口均应经热处理,且其硬度均应达到48HRC~56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于5mm且不大于10mm。
4.6 抗冲击性能
消防腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后,不应有裂纹、变形等损伤。
4.7 平刃砍断性能
消防腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢,应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。
4.8 尖刃和柄刃凿击性能
消防腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板,应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。
4.9 耐盐雾腐蚀性能
消防腰斧的金属部分经GB/T 10125-1997规定的48h中盐雾试验后,外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
表2 斧柄套橡胶材料物理机械性能要求
4.5 硬度
