冶金工业建设钻探技术规范 GB50734-2012
4.3 基台与钻塔安装
4.3.1 基台结构形式应根据设备类型、钻孔设计深度、角度和地基条件确定。各部件连接螺栓应加垫紧固,并应保证安装稳固、周正、水平。
4.3.2 当施工设备需要铺设行走钢轨时,钢轨应平直、稳固,其对称线与桩孔中心线的偏差不应大于20mm,轨道面上任意两点的高差不应大于10mm。
4.3.3 钻塔的安装应按说明书的要求进行,并应符合下列规定:
1 钻塔安装前,应严格检查,并应确保钻塔的零部件齐全、完好,所用起落装置与制动系统应灵活、可靠。
2 钻塔的安装应按顺序进行,不得有遗漏与错位。
3 钻塔各构件或部件间连接应牢固,并应与基台稳固连接。
4 座式天车应设置安全挡板,吊式天车应拴保险绳。
5 钻塔绷绳应安装牢靠,绷绳位置应对称,绷绳与地面夹角不宜大于45°。
4.3.4 雷雨季节施工,钻塔应装设符合要求的避雷针,并应与钻塔绝缘,接地极与钻塔绷绳的埋置距离不应小于4m,其接地电阻不应大于10Ω。
条文说明
4.3.3 目前使用的钻塔类型较多,本条第1款~第4款只对钻塔安装的共同要求作出规定,具体安装施工时,还应遵照钻塔的安装说明书施工。
5 为防止钻塔倾倒,需要绷绳使之稳固。对桅杆式和A形钻塔,绷绳作为基本支撑更是必不可少的构件。
4.3.4 为保证安全,避雷针的安装应符合本条规定,其数据是参考现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16中的有关规定编写的。