地热电站设计规范 GB50791-2013
13.14 其他电气设施
13.14.1 地热电站的过电压保护和接地的设计,应符合现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620和《交流电气装置的接地》DL/T 621的有关规定。
13.14.2 地热电站电气实验室的设计,应满足下列要求:
1 35kV及以下电气设备的高压试验;
2 电测量仪表、继电器、二次接线及继电保护回路的调整试验;
3 电测量仪表、继电器等机件的修理。