地热电站设计规范 GB50791-2013
13.8 二次接线
13.8.1 地热电站电气二次线应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。
13.8.2 当电站网络部分采用计算机监控系统时,监控系统应采用开放式、分布式系统,宜采用双机和双网络配置。就地监控元件,宜就地布置。