地热电站设计规范 GB50791-2013
12.4 系统通信
12.4.1 地热电站应装设为电力调度服务的专用调度通信设施。
12.4.2 地热电站至调度中心应有两个相互独立的调度通道。
12.4.3 系统通信方式应根据审定的电力系统通信设计或相应的接入系统方案通信设计确定。地热电站系统通信设计应满足所属电力系统通信组网的要求。
12.4.4 地热电站的通信机房,应满足中远期设置通信设施的要求,并根据电力系统的发展规划,留有扩建余地。
条文说明
12.4.2 现行行业标准《电力系统技术导则》SD 131要求:地热电站至调度中心,至少应有两个相互独立的调度通道。
12.4.3 针对现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049电力载波方式的建议,本条文提出:系统通信方式应根据审定的电力系统通信设计或相应的接入系统方案通信设计确定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.3 调度自动化
- 下一节:13 电气设备及系统
