12.2 系统保护
12.2.1 地热电站的线路、母线等元件应有主保护和后备保护,必要时增设辅助保护。
12.2.2 地热电站的线路保护,应根据电厂接入系统方案和电网稳定要求,确定线路保护配置方案,实现相间短路和接地短路的保护。
12.2.3 地热电站应根据接入电压等级确定后备保护方式。
12.2.4 地热电厂应根据接入电压等级、电气主接线形式及电网稳定要求,确定母线保护配置方案。
12.2.5 地热电站线路上应配置重合闸装置,110kV及以下采用三相一次重合闸方式。
12.2.6 重要的地热电站应装设故障记录装置。
12.2.7 应按照现行行业标准《电力系统安全稳定导则》DL 755和《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T 723的有关要求,确定安全自动装置配置方案。
12.2.1 现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285适用于35kV及以上电压电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置,涵盖了地热电站的系统保护要求。电力设备都应有主保护和后备保护,在主保护拒动时,还有后备保护可用于切除故障,达到任何故障都可切除的目的。
12.2.2 线路保护的配置方案受到电压等级、线路长度、线路型号、架设方式、主接线形式、保护通信方式、电网稳定要求等因素的影响。
12.2.3 后备保护分为远后备和近后备两种方式。220kV及以上电压等级采用近后备方式,一些特殊地区电网110kV电压等级也采用近后备方式。
12.2.4 母线保护的配置方案受到电压等级、主接线形式、站点在电网的地位及作用、电网稳定要求等因素的影响。
12.2.5 地热电站一般容量较小,接入110kV及以下电网。110kV电网采用三相一次重合闸方式。
12.2.6 单机容量大、重要的地热电站应装设专用故障记录装置。
12.2.7 应按照现行行业标准《电力系统安全稳定导则》DL 755和《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T 723的三级安全稳定标准的要求,说明地热电站接入电网后是否会引起新的电网稳定问题,提出安全稳定控制措施及配置方案。