氨纶工厂设计规范 GB50929-2013
11.6 热媒站
11.6.1 燃油、燃气热媒站宜与主车间贴建,宜靠近纺丝热风空调布置,并应有对外通风条件。
燃煤热媒站应在厂区内独立设置,并宣布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。
11.6.2 同一厂区内有多套纺丝装置时,热媒站宜集中建设。
11.6.3 热媒炉的供热规格和数量应根据生产线配置和生产能力选择,并宜设置备用热媒炉。
11.6.4 厂区内独立设置热媒站时,氨纶车间宜设置中间收集槽,容积应大于一条纺丝线所需要的热态热媒充填量。热媒收集间宜布置在生产车间一层,并应有对外通风条件。
11.6.5 热媒输送泵宜采用屏蔽泵或磁力泵,也可采用密闭性能良好的离心泵。热媒补加泵应采用齿轮泵。
11.6.6 热媒炉的烟气排放应达到国家以及工厂所在地政府规定的烟尘排放标准。
11.6.7 热媒炉应设置温度和压力控制、报警和联锁装置,并应符合现行国家标准《有机热载体炉》GB/T17410的有关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11.5 氮气
- 下一节:12 环境保护、职业安全与卫生
