8.5 凝汽器及辅助设备
8.5.1 地热蒸汽循环发电机组可采用混合式或表面式凝汽器,低沸点工质循环机组可采用空冷式凝汽器。
8.5.2 地热蒸汽循环发电机组的凝汽器应采用防腐、防垢措施。
8.5.3 凝汽器应配备可靠的抽真空设备。
8.5.1 地热流体扩容发电所采用介质为地热蒸汽,其做功后无须回收,当采用淡水作冷却水源时,凝汽器宜采用混合式;采用海水作冷却水源时,考虑地热水的回灌,凝汽器宜采用表面式。双工质循环机组做功介质为低沸点工质,该工质冷凝回收后通过循环泵送入热交换器循环使用。本规范条文说明第8.3.1条所列举的双工质循环地热电站,其凝汽器均采用空冷式。
8.5.2 部分地热蒸汽循环地热电站的地热流体中含有的Cl-、SO42-、CO32-和H2S、NH3等,对金属具有腐蚀性。地热流体中含有二氧化硅、钙和铁等组分,这些组分会与前面的阴离子结合附着在管道和设备内壁上形成垢,因此凝汽器应采用防腐、防垢的材料制作。
8.5.3 对于地热流体扩容发电,由于地热流体中含有不凝气体(主要是CO2、H2S、NH3气体),混合式凝汽器应配备可靠的抽真空设备,如射水抽气器、射汽抽气器、真空泵。当全部抽真空设备投入运行时,应能满足机组启动时建立真空度的要求。
由于CO2的可用能比水蒸气的可用能少,汽轮机的单位出力将随着蒸汽中CO2浓度增加而减少。地热水中CO2是以溶解气体或碳酸盐的形式存在,其中以碳酸钠、碳酸钙和碳酸氢钠、碳酸氢钙最为常见。根据国外地热电站的经验,只需从地热水中闪蒸出百分之几的蒸汽,85%以上的CO2便能从地热水中析出。因此可将这闪蒸出的蒸汽和CO2通过冷凝,蒸汽冷凝为水后再送回循环系统中,而将CO2排入大气。通过这样的改进,可降低抽真空设备的负荷和厂用电率,增加机组净出力。一般CO2的重量占地热水的3%左右。