A类泡沫灭火剂 GB27897-2011
6.10 隔热防护性能
6.10.1 试验条件
隔热防护性能试验是测试A类泡沫灭火剂在混合比为特征值HG的条件下的发泡倍数和25%析液时间,试验设备见6.9.1,试验温度条件见6.9.2。
6.10.2 试验步骤
按照6.9.3.1a)~f)步骤测试发泡倍数。按照6.9.3.2b)~c)步骤测试25%析液时间。
注:测试时,注意调整标准压缩空气泡沫系统状态,使被检验A类泡沫液达到尽可能高的发泡倍数。
