地热电站设计规范 GB50791-2013
8.1 汽轮机设备
8.1.1 地热发电用汽轮机选型应满足本规范第3.1节中的有关规定。
8.1.2 地热发电用汽轮机的技术要求,应符合现行行业标准《地热发电用汽轮机技术条件》JB/T 6506的有关规定。