地热电站设计规范 GB50791-2013
6.2 布置
6.2.1 汽轮发电机的布置,应与发电机出线、露天布置的辅助设备、控制室等的布置相协调。
6.2.2 当汽轮机排汽向下时,主厂房应设置运转层;当汽轮机排汽向上、侧面或轴向排汽时,汽轮发电机组应布置在地面。
6.2.3 凝汽器宜露天布置在主厂房外侧。
6.2.4 主厂房布置除符合本规范外,尚应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。
条文说明
6.2.1 对于地热电站,其主厂房就是汽轮机房,汽轮发电机采用横向或纵向布置应与发电机出线、扩容器、凝汽器、抽真空设备等辅助设备相协调。
6.2.2 考虑运行、检修人员的工作条件,建议对于向下排汽的汽轮机运转层设置大平台,以改善工作条件;汽轮机排汽向上、侧面或轴向排汽时,不需再设置运转层。