A类泡沫灭火剂 GB27897-2011
6.8 润湿性
6.8.1 试验设备、材料
润湿测试所需主要设备、材料如下:
——烧杯:容量1000mL;
——温度计:分度值1℃;
——秒表:分度值0.1s;
——量筒:分度值10mL;
——浸没夹:由直径约2mm的不锈钢丝制成,符合GB/T 11983—2008规定,尺寸见图1;
——棉布圆片:直径30mm,符合GB/T 2909—1994规定的202号帆布,且应为未经退浆、煮练和漂白处理的原胚布。为了不使棉布表面沾污脂肪和汗渍而影响测量,应避免用手指触摸棉布。
6.8.2 试验温度条件
润湿性测试的温度条件如下:
——环境温度:15℃~25℃;
——泡沫溶液温度:18℃~22℃。
6.8.3 试验步骤
润湿性测试步骤如下:
a)在温度15℃~25℃、相对湿度(65±2)%的条件下调理棉布圆片不小于24h;
示例:可在玻璃干燥器隔板下盛放亚硝酸钠饱和溶液作为恒湿器,制备好的棉布圆片置于恒湿器中,于室温下平衡24h后使用。
b)试验前将烧杯用铬酸洗液浸泡过夜,再用符合GB/T6682--2008要求的三级水冲洗至中性;
c)将温度处理前、后的样品按混合比分别为0.3%、0.6%和1.0%的要求,用三级水配制泡沫溶液1000mL,控制泡沫溶液的温度在18℃~22℃范围内;
d)用量筒取800mL待测泡沫溶液转移至1000mL烧杯中,并用滤纸除去烧杯内液面的泡沫。在试验过程中应保持溶液温度在18℃~22℃范围内,试验应在泡沫溶液配制15min后至2h内进行;
e)试验前用无水乙醇清洗浸没夹,使其保持干净。试验时,首先用少量待测泡沫溶液冲洗浸没夹。调节浸没夹柄上平面三叉臂滑动支架的位置,使夹持的棉布圆片中心距液面约40mm。浸没夹应仅张开约6mm,以使棉布圆片保持近于垂直;
f)用浸没夹夹住棉布圆片,浸入待测泡沫溶液,当布片下端一接触溶液,立即启动秒表,将同平面三叉臂放在烧杯口上,并使浸没夹张开;
g)当布片开始自动下沉时,停止秒表。操作图解如图2所示;
h)使用同一泡沫溶液连续重复测量,共10次,每次测量后弃去用过的棉布圆片,取10次测量值的算术平均值作为所测泡沫溶液的润湿时间测量结果。
- 上一节:6.7 表面张力
- 下一节:6.9 发泡倍数和25%析液时间
