加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
16.3 防机械伤害
16.3.1 生产设备的设计和安装应符合现行国家标准《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196及《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083的有关规定。
16.3.2 起重机械设置的安全装置应符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB 6067的有关规定。
16.3.3 生产过程中转动设备、电动部件应设置防护罩或防护网,工作平台、地坑四周应设立防护栏杆,需跨越设备处应设立人行过桥。
16.3.4 设备的布置应便于工人安全操作。