水煤浆工程设计规范 GB50360-2016
18.5 电气设备防火
18.5.1 当配电室的长度大于7m时,应设2个出口。大于60m时,宜再增设1个出口。
18.5.2 配电室的门应采用向疏散方向开启的丙级防火门。相邻配电室之间有门时,门应能向2个方向开启。
18.5.3 电缆室、电缆隧道和架空敷设的动力电缆、控制电缆等均应分层排列敷设。动力电缆上下层之间,应装设耐火隔板,其耐火极限不应低于0.5h。
18.5.4 电缆隧道和电缆沟道在穿越集中控制楼(室)、配电室处,穿越厂房外墙边以及电缆分引接处,应设置防火分隔设施。
18.5.5 动力电缆和控制电缆隧道每150m,充油电力电缆隧道每120m,电缆沟道每200m,电缆室每300m2宜设置一个防火分隔物,并应符合下列规定:
1 防火分隔物应采用非燃烧材料,其耐火极限不应低于0.7h;
2 设在防火分隔物上的门应为丙级防火门。当不设防火门时,在防火分隔物两侧各1m的电缆区段上,应有防止串火的措施。
18.5.6 电气设备防火设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229的相关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:18.4 消防水泵房
- 下一节:本规范用词说明
