氨纶工厂设计规范 GB50929-2013
5.9 配管配线
5.9.1 模拟信号电缆应采用对绞式屏蔽电缆,开关接点信号电缆宜采用总屏蔽电缆。
5.9.2 爆炸危险场所采用本安型仪表时,应选用本安型电缆,且所用电缆的分布电容、电感应符合本安电路的要求。
5.9.3 电缆敷设应符合下列规定:
1 对于气相腐蚀较大的场所,应采用相应抗腐蚀的电缆管和电缆桥架;
2 在同一电缆桥架内,交流电源线路、安全联锁线路与信号线路间、本安线路与非本安线路间,应采用金属隔板隔开敷设,或采用不同电缆桥架。
5.9.4 爆炸危险区域的电缆敷设应符合下列规定:
1 电缆桥架通过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时,在分隔间壁处必须采取充填密封措施;
2 电缆保护管穿过防爆与非防爆区域或不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时,分界处必须采用防爆阻火器件和密封组件隔离,并应采取充填密封措施;
3 电缆保护管与仪表、检测元件、电气设备、接线箱、拉线盒连接,或进入仪表盘、柜箱时,应安装防爆密封管件,并应充填密封。保护管系统必须采取充填密封措施。
5.9.5 通信总线宜单独敷设,并应采取保护措施。
5.9.6 环境温度下易发生冻结、冷凝、结晶、析出等现象的物料测量管线、检测仪表及不能满足最低环境温度要求的仪表,均应采取伴热措施。
5.9.7 热流体及冷流体的仪表测量管线均应采取绝热保温措施。
条文说明
5.9.4 本条为强制性条文。采取充填密封的办法是为了阻隔不同等级的防爆或爆炸区域之间灾害的蔓延。
目录
返回
上节
下节
条文说明
