水煤浆工程设计规范 GB50360-2016
14.4 保温
14.4.1 严寒地区的室外储浆罐、管道、阀门及湿式除尘设施等应根据工艺要求采取伴热、保温等防冻措施。
14.4.2 伴热防冻可采用电伴热、热水伴热等方式。当采用热水伴热时,介质温度不宜大于80℃,并应合理设定伴热管与水煤浆管道及储罐的间距。
14.4.3 储浆罐及输浆管道保温设施计算时,环境温度宜取当地冬季供暖室外计算温度;水煤浆计算温度宜取5℃;水煤浆有效储存时间应按工艺要求确定。
条文说明
14.4.1 严寒地区是指最冷月平均温度小于或等于—10℃的地区。为防止因储存时间长引起储罐内水煤浆结冻,减少伴热管的能量损失,本条规定在严寒地区,对室外储浆罐、管道和阀门必须采取伴热、保温等防冻措施。
14.4.2 用热水作为伴热介质比较经济和取用方便,但伴热管与被伴热管之间应有一定的间距,其主要目的是避免伴热水管与水煤浆管和储浆罐外壁直接接触,造成水煤浆被加热后脱水干结,影响产品质量。伴热介质温度的规定部分是出于能方便的与供热系统使用同一热源的目的。
14.4.3 储浆罐保温厚度计算涉及室外环境温度的取值。按冬季供暖室外计算温度来计算保温层厚度,是为了保证储罐内水煤浆在规定的时间内不冻结,并保持储罐内浆体具有一定的温度,保持较好的流动性。