煤矿主要通风机站设计规范 GB50450-2008
7 采暖和通风
7.0.1 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90d地区的通风机房,宜设置采暖设施,并且按集中采暖设计。
7.0.2 当机房远离供热热源,且不具备集中采暖条件时,可在人员经常停留的场所设置防爆式电暖气采暖。
7.0.3 通风机房采暖室内计算温度宜采用15℃,在确定采暖热负荷时应扣除电动机的散热量。采暖热媒宜采用130~70℃热水或0.2MPa饱和蒸汽。
7.0.4 机房宜采用自然通风。
条文说明
7.0.2 对于开采有瓦斯喷出区域的矿井和煤与瓦斯突出矿井,由于存在引起瓦斯煤尘爆炸的危险,不得采用隔热式火炉或防爆式电暖气取暖。
目录
返回
上节
下节
条文说明
