5.4 仪表选型
5.4.1 仪表设计选型应符合下列规定:
1 仪表接触工艺介质部分的材质等级应等于或高于工艺要求材质的等级;
2 用于爆炸性危险场所的仪表应根据所确定的危险场所类别以及被测介质的危险程度选择防爆结构形式或采取防爆措施;
3 用于腐蚀性气体场所的仪表,应根据使用环境条件,选择外壳材质及防护等级。
5.4.2 温度仪表设计选型应符合下列规定:
1 现场显示温度仪表宜选用万向式结构的双金属温度计,也可根据需要选用轴向式或径向式结构的温度计;
2 远传温度仪表宜选用Pt100分度的热电阻;聚合反应器内反应物温度的测量,宜选用双支热电阻。
5.4.3 压力仪表设计选型应符合下列规定:
1 PTMEG、预聚合物、聚合物及溶液等高黏度物料的测量,宜选用圆筒式隔膜压力表或隔膜压力变送器;
2 采用隔膜式压力表或隔膜式压力变送器时,不宜设置根部取压阀。
5.4.4 流量仪表设计选型应符合下列规定:
1 差压式流量计设计选型应符合下列规定:
1)蒸汽、空气、洁净液体测量可选用标准节流装置(孔板)或一体化节流式流量计;
2)节流装置取压方式宜采用角接取压或法兰式取压。
2 转子流量计设计选型应符合下列规定:
1)可用于要求精度不优于±1.50%、量程比不大于10:1的场合;
2)应垂直设置,流体方向应自下而上,倾斜度不应大于5°。 对脏污介质,应在流量计的进口处加装过滤器。
3 旋涡流量计或涡街流量计可用于洁净气体、蒸汽和液体的大、中流量测量,但对于低流速或黏度大的物料或存在管道振动以及在泵出口处不宜选用。
4 质量流量计设计选型应符合下列规定:
1)可用于精确测量液体或浆料的质量流量,单体混合及进入聚合反应器参与反应的各类物料宜选用质量流量计;
2)设置质量流量计的管道和场所应没有振动、脉冲等的干扰,且进、出口与管道连接时不应产生应力;
3)被测液体应充满测量管件。
5 电磁流量计设计选型应符合下列规定:
1)可用于测量导电的液体或均匀的液固两相介质的流量,酸液、碱液、溶剂和一般物料宜选用电磁流量计;
2)垂直布置时,应标明液体流向,液体应自下而上流动;
3)水平布置时,液体应充满管段,直管段长度上游不应小于5D(D为管的公称直径),下游不应小于3D。
6 容积式流量计设计选型应符合下列规定:
1)洁净的、黏度较高的液体,要求精确测量,当量程比小于10:1时,可选用椭圆齿轮流量计;
2)应设置在水平管道上,上、下游应设置切断阀,上游应设置过滤器。
7 涡轮流量计设计选型应符合下列规定:
1)洁净的、黏度不高的液体,要求精确测量,当量程比不大于10:1时,可选用涡轮流量计;
2)应设置在水平管道上,液体应充满管道。上游应设置过滤器,下游应设置排放阀。直管段长度上游不应小于20D,下游不应小于5D。
8 对大管径工艺管线,压损对能耗有影响时,可选用阿牛巴流量计、插入式旋涡流量计、电磁流量计或超声波流量计。
5.4.5 物位仪表设计选型应符合下列规定:
1 差压式测量仪表应符合下列规定:
1)易结晶、易结胶、黏度较高、易沉淀的液体宜选用插入式法兰差压变送器;
2)气相有大量冷凝物、沉淀物析出,或需将高温液体与变送器隔离时,可选用双法兰式差压变送器。
2 超声波、雷达波测量仪表应符合下列规定:
1)对高黏度液体及固体介质的物位测量可采用超声波式仪表;
2)对高黏度、高温或含气泡的液体及含固体的介质的物位测量,可选用雷达波式仪表。
3 物料储槽的位式测量可采用电容式液位开关。
5.4.6 过程分析仪表设计选型应符合下列规定:
1 生产过程中必须控制的溶液浓度、黏度、酸碱度、电导率等指标,应根据工艺生产要求选择测量手段。
2 测量报警器应安装在中心控制室内;工艺装置设有其他控制室或操作室时,测量报警器可安装在其他控制室或操作室内。
3 测量报警系统的设计应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定。
5.4.7 控制阀设计选型应符合下列规定:
1 控制阀型式应根据工艺参数、流体特性、控制系统的要求以及控制阀管道连接形式综合选择;
2 热媒控制阀宜选用波纹管密封阀。
5.4.8 主要现场仪表变送器宜选用带有可寻址远程传感器高速通道的通信协议。
5.4.4 本条对流量仪表设计选型作出规定。
8 阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计和托巴管流量计)属于差压式流量计,是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。测量管道直径在DN20到DN12000之间。主要用于工业生产过程中各种液体、燃料气、蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性。阿牛巴流量计设计理论符合伯努力方程原理,并可用现行行业标准《差压式流量计检定规程》JJG640进行检验。
5.4.8 HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议为加载在4mA~20mA上的脉冲信号,为仪表的远程校验、维护提供了数据传输。
- 上一节:5.3 主要控制方案
- 下一节:5.5 控制系统
