生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
9.6 计量与厂区外线
9.6.1 生物液体燃料工厂内部电能计量的设置宜符合下列规定:
1 第一级为厂级,应符合当地供电部门的要求,其精度不应低于0.5级,当负荷大于10000kV·A时,其精度不应低于0.5S;
2 第二级为车间级,计量器具的设置及精度应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的有关规定。
9.6.2 厂内的变、配电所至各单体电源线路均宜采用电缆敷设。
9.6.3 厂区电缆线路采用埋地敷设时,应避免穿越有酸、碱等化学液体浸蚀的地段;当电缆数量较多,或必须穿越有化学液体浸蚀地段时,宜采用电缆桥架架空敷设,并应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。
9.6.4 厂区道路照明应采用高效光源,路灯控制宜集中在变电所或门卫内,且控制箱宜具有光控、时控和人工控制的功能。
9.6.5 厂区道路照明应采用TT接地系统,供电回路应设置剩余电流保护装置。
条文说明
9.6.1 本条是对不同计量目的的计量表计提出的不同精度要求。
9.6.2 采用电缆沟敷设时,应采取防止易燃易爆气体集聚的措施,故建议采用直埋地或电缆桥架敷设方式。
9.6.4 本条规定是为了便于管理及节能。