水煤浆工程设计规范 GB50360-2016
12.7 电源
12.7.1 每组热工交流动力电源配电箱应有2路输入电源,分别引自厂用低压母线的不同段。
12.7.2 每组直流用电的控制盘宜有2路直流220V电源进线。
12.7.3 分散控制系统、保护回路、火检装置及火检冷却风机控制等的供电电源应采用双回路。