煤矿主要通风机站设计规范 GB50450-2008
4.2 主要通风机和电动机基础
4.2.1 主要通风机和电动机基础各部分尺寸除应符合厂家规定外,尚应符合下列规定:
1 机器底座边缘至基础边缘的距离不宜小于100mm。
2 地脚螺栓轴线距基础边缘的距离不应小于4倍螺栓直径。
3 地脚螺栓预留孔边缘与基础边缘净距离不应小于100mm。
4 地脚螺栓预留孔最小应为80mm×80mm,螺栓距孔壁的距离不应小于15mm。螺栓底端以下混凝土厚度,当为预埋地脚螺栓时不应小于50mm,当为预留孔时不应小于150mm。
5 设备基础二次灌浆层厚度不应小于25mm,不宜大于100mm,并应以微膨胀混凝土填充密实。
4.2.2 主要通风机和电动机更换应符合下列规定:
1 当后期需要更换通风机时,其布置及基础设计应为后期更换提供方便条件。
2 当后期需要更换电动机时,其基础设计应兼顾后期。