入侵报警系统工程设计规范 GB50394-2007
10 监控中心
10.0.1 监控中心的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。
10.0.2 当入侵报警系统与安全防范系统的其他子系统联合设置时,中心控制设备应设置在安全防范系统的监控中心。
10.0.3 独立设置的入侵报警系统,其监控中心的门、窗应采取防护措施。