生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
6.5 管道补偿
6.5.1 管道设计应保证管道在操作条件下具有足够的柔性,应能防止管道因热胀冷缩、端点附加位移、管道支承设置不当等原因造成的下列问题:
1 管道应力过大或金属疲劳引起管道破坏;
2 管道连接处产生泄漏;
3 管道推力和/或力矩过大,使与其相连接的设备产生过大的应力或变形,影响设备正常运行;
4 管道推力和/或力矩过大导致管道支架破坏。
6.5.2 热力管道的设计,应按现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算》GB/T 20801.3的有关规定进行应力计算。热补偿宜采用自然补偿方式,必要处应设置补偿器。
6.5.3 可燃性介质管道不得采用填料式补偿器。
条文说明
6.5.1 大型生物液体燃料工厂管道的柔性设计尤为重要,应予以高度重视。
6.5.3 本条参照现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160制定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.4 管道的防腐与保温
- 下一节:6.6 管道支吊架
