生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
5.3 生物柴油工艺
5.3.1 作为原料的动植物油脂不得含有矿物油或混入大量不皂化物。
5.3.2 低碳醇宜采用甲醇。
5.3.3 原料油脱水宜采用真空负压脱水。
5.3.4 酯化和酯交换的工艺技术应根据原料油种类和品质进行比选后确定。
5.3.5 甲醇的回收宜采用蒸馏法。
5.3.6 甘油与生物柴油的分离设备宜采用蝶片式离心机或自然沉降方式分离。
条文说明
5.3.1 生物柴油的原料为动植物油脂及其在生产或消费过程中的伴生物。应根据原料的种类采用与之对应的预处理工艺。
5.3.2 生物柴油工厂基本上以甲醇作为低碳醇。
5.3.4 生物柴油的生产工艺有二步酸碱催化法、酸催化法、碱催化法、酶催化法、超临界法、固体酸碱催化法等多种工艺,选用何种工艺应经技术经济比较后确定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.2 燃料乙醇工艺
- 下一节:5.4 专业设备
