加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
8.3 变电所
8.3.1 电源进线为35kV及以下的变电所,进线侧应装设断路器。高压母线应采用单母线或单母线分段接线方案。
8.3.2 接在母线上的电压互感器和避雷器应合用一组隔离开关。
8.3.3 变压器选择应符合下列规定:
1 低压供电采用0.4kV时,变电所中单台变压器的容量大型厂不应大于2500kV·A,中小型厂不应大于1600 kV·A;
2 在TN及TT系统接地形式的低压电网中,当采用低压配电变压器时,应选用“D、yn11”接线组别的三相变压器;
3 装有2台以上变压器时,若其中一台变压器断开,另一台变压器的容量应保证厂区内重要设备和重要区域的用电。
8.3.4 含可燃性油的变压器应设置变压器室,做到一器一室。