加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
6.1 一般规定
6.1.1 原料的选择应遵循就近取材、因地制宜的原则,并应充分利用当地资源,合理优化配置。
6.1.2 产品和工艺方案设计应根据原料质量、工艺性能等因素确定。
6.1.3 原料应进行检测,并应根据原料情况选用适宜的工艺。
6.1.4 原料放射性核素限量指标应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。
6.1.5 生产过程中产生的硬废料,宜经过处理后按合适比例重新投入生产。
条文说明
6.1.3 对原料进行检测是为工艺方案设计提供依据。应在综合分析原料质量、生产产品的可行性、原料对产品性能适宜性的基础上选用适宜工艺。
6.1.5 生产过程中产生的硬废料是指蒸压后产生的边料及不合格品。