刨花板工程设计规范 GB50827-2012
6.5 供热与制冷工程
6.5.1 供热工程设计应符合下列规定:
1 宜采用以生产过程中产生的可燃废料作为燃料的热能中心供热。
2 应充分利用热能和回收余热。
3 石蜡乳化采用有机热载体为热媒时,热媒温度不应超过150℃。
4 热压机采用有机热载体为热媒时,热媒进出口温度差应小于5℃。
5 管道上各种阀件的安装位置应便于操作和维修,各种仪表的安装位置应便于观察和维修。
6.5.2 制冷工程设计应符合下列规定:
1 拌胶机的冷却水应配备冷水机组、水箱和水泵组成循环冷却水系统。
2 拌胶机的冷却水进口温度宜为7℃,出口温度宜为12℃。
3 石蜡乳化设备的冷却水进口温度宜为15℃,出口温度宜为25℃。
4 冷水机组的制冷能力除应满足拌胶机等设备的耗冷量外,还应满足水箱和管道的冷损耗量。
5 循环冷却水的供水和回水管道应采取防结露措施,严寒及寒冷地区应采取防冻保护措施。
6 循环冷却水的水温应自动控制。