刨花板工程设计规范 GB50827-2012
4.6 自动控制
4.6.1 刨花板生产线自动控制系统宜采用集中控制或分工段控制,工段之间应有联锁和通讯信号。
4.6.2 刨花板生产线宜采用可编程序逻辑控制(PLC)。
4.6.3 中心控制室应靠近生产线操作中心。
4.6.4 紧急停机按钮应在生产线操作方便的位置设置。
4.6.5 对可编程序逻辑控制(PLC)和计算机供电应设置不间断电源,电源切换时间应满足可编程序逻辑控制(PLC)和计算机的供电要求。
条文说明
4.6.1 中小型刨花板生产线自动控制可以以工段为单元。