6.3 电气设备
6.3.1 各级变压器均应选择低损耗节能型变压器。
6.3.2 电动机选择应符合下列规定:
1 应选用高效电动机,电动机的功率应在其经济运行范围内确定。
2 针对不同电压等级的低压配电系统,电动机的功率范围应按表6.3.2确定,超出表6.3.2的范围时,应选择10kV(或6kV)高压电动机。
表6.3.2 低压电动机功率范围推荐值

6.3.3 调速装置应符合下列规定:
1 选用调速装置应进行方案比较,交流电动机宜选用变频装置。
2 应根据具体工况选择变频器电压等级和容量,变频装置自身效率,地面不应低于97%,井下不应低于95%。
3 对有调速要求并可能长期运行在工频电源状态的设备,宜采取短接变频装置的措施。
6.3.1 目前已有的节能型变压器类型有9、10、11系列,其中,9系列变压器空载损耗约占变压器总损耗的30%~60%,11系列变压器空载损耗比9系列变压器空载损耗低10%~25%,非品合金变压器的空载损耗比9系列变压器空载损耗降低70%~80%,但后者价格较贵,故条件允许时变压器可选用非晶合金变压器。
6.3.2 不同电压等级的低压配电系统,电动机功率范围应按表6.3.2确定,超出表6.3.2范围的,从节能角度出发,应选择10kV(或6kV)高压电机,井下还可以选择3.3kV电动机。