刨花板工程设计规范 GB50827-2012
4.4 气力输送系统
4.4.1 气力输送系统管道布置应整体规划,管线应简捷、整齐、美观。
4.4.2 气力输送系统宜选用负压运行。
4.4.3 生产车间内的气力输送管道宜沿墙或柱架空敷设。地下管道应设管沟加盖板,盖板应与车间地面标高一致。
4.4.4 木片输送不宜采用气力输送系统。
4.4.5 锯屑、工厂刨花、湿刨花、干刨花、废板坯回收刨花,以及砂光粉等物料采用气力输送系统输送时,管道内的气流速度宜为22m/s~28m/s。
4.4.6 远距离气力输送宜采用高压输送系统。
4.4.7 在严寒及寒冷地区风机宜布置在室内。在其他地区风机可布置在室外,但宜采取隔声降噪及防雨措施。