通信线路工程设计规范 GB51158-2015
8.4 光(电)缆线路其他防护
8.4.1 直埋光(电)缆在有白蚁危害的地段敷设时,宜采用防蚁护层,也可采用其他防蚁处理措施,但应满足环境安全要求。
8.4.2 有鼠害、鸟害等灾害的地区应采取相应的防护措施。
8.4.3 在寒冷地区应针对不同气候特点和冻土状况采取防冻措施。在季节冻土层中敷设光(电)缆时应增加埋深,在有永久冻土层的地区敷设时不得扰动永久冻土。
条文说明
8.4.1 光缆接头是线路比较薄弱的环节,发生蚁鼠危害及冻害的可能性大于其他部位,工程中可根据实际情况选择合适处理措施。
8.4.3 冻土地区的埋深取定,目前的工程经验是:对于季节性冻土层,应避免反复的冻结—融化过程导致光缆受力,为避开不稳定的冻土可增加埋深,例如东北地区的某些工程项目中将光缆埋深增加到1.5m。而在青藏高原等永久冻土层地区,应尽可能减少对已有冻土层的扰动,一般采取降低光缆埋深的方法保持永冻层的稳定。