通信线路工程设计规范 GB51158-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.3 管道电缆敷设安装要求
7.3.1 管道管孔的利用,应符合从下而上、从两侧往中间,逐层使用的原则。
7.3.2 敷设管道电缆的曲率半径应大于电缆直径的15倍。
7.3.3 一条电缆通过各个人孔所占用的管孔和电缆托板的位置,应保持前后一致。
7.3.4 一个管孔宜只穿放一条电缆。
7.3.5 管道电缆在管孔内不应有接头。
7.3.6 电缆在人孔中的预留长度应按下式计算,式中取值应符合表7.3.6的规定。
	
	
		条文说明
	
    7.3.4 如果必须在一个管孔内穿放几条电缆时,宜在选用的管孔内先穿几根小孔径的塑料子管,然后再在塑料管内穿放电缆。
7.3.6 为了简化电缆在人孔中的留长的计算,一般人孔的每端电缆留长为1m~2m,最多不超过3m为宜。
尾巴电缆:今后管道电缆有可能分支时应设置尾巴电缆。
引上电缆:引上电缆在人孔中的位置最好放在电缆铁架和人孔上覆之间。每跟引上管应只穿放一条电缆。
  