厨房设备灭火装置 XF498-2012
6.16 强度试验
6.16.1 液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的升压速率应在(0~0.5)MPa/s范围内可调。
6.16.2 将经密封试验合格的被检样品继续以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,试验压力为1.5倍最大工作压力,压力保持时间为5min。检查样品并对试验结果进行记录。
6.16.2 将经密封试验合格的被检样品继续以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,试验压力为1.5倍最大工作压力,压力保持时间为5min。检查样品并对试验结果进行记录。