有色金属工业总图规划及运输设计标准 GB50544-2022
5.6 稀有金属及贵金属厂
5.6.1 有洁净度要求的稀有金属厂房应布置在厂区空气洁净无污染、人流与物流不穿越和少穿越的地段,不应临近散发粉尘及振动的场所布置,并应布置在厂区全年最小频率风向的下风侧,厂房周围应进行绿化,并应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。
5.6.2 散发有害粉尘或气体的稀有金属厂房应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧,并应具备自然通风条件;应根据散发有害粉尘或气体的性质和浓度,将厂房和仓库分别布置在厂内污染区或半污染区。
5.6.3 生产原料中使用含有放射性元素的稀有金属厂房,应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧,并应单独设置生产区,同时应设置专用出入口。
5.6.4 贵金属厂房应单独设置生产区,并应设置专用围墙和出入口,围墙高度应大于2.5m,围墙内、外3.0m范围内不得种植乔木和布置建(构)筑物。
5.6.1 稀有金属的生产种类较多,生产工艺各不相同,即使是同一种稀有金属生产,也因为采用不同的生产工艺,对厂房的洁净要求各有不同。因为稀有金属厂房的生产对洁净度要求高,所以稀有金属厂房需要布置在环境条件好的地方,绿化时要防止花絮或花粉对稀有金属厂房的污染。
5.6.2 “散发有害粉尘或气体的稀有金属厂房”,例如,铍类等稀有金属在生产过程中会散发粉尘和气体,对人体皮肤有较强刺激性,所以,对于铍熔铸厂房、工业氧化铍厂房、镀铜合成厂房和防腐厂房等主要产生污染的厂房,可以集中布置在厂区的污染区内。
5.6.3 稀土类稀有金属冶炼生产中的硫酸焙烧厂房、湿法冶炼厂房和含有放射性物质的精矿仓库等建筑,在总平面布置中需防止对其他生产区造成污染。
5.6.4 贵金属厂房的原料、半成品和成品都具有较高的价值,为防止贵金属失窃,本条对生产区的围墙高度、与周边树木和建(构)筑物的最小间距做出了规定。
