7.4 雪体工程主控项目质量验收
7.4.1 强度应满足设计要求。
检验方法:检查雪体强度试验报告。
7.4.2 雪体工程墙体厚度应满足设计要求。当设计无要求时,对高度不大于6m的墙体,厚度不应小于800mm;对高度大于6m且小于10m的墙体,厚度不应小于1000mm。
检查数量:每检验批抽10%,每个墙面不应少于2处。
检验方法:用尺检查。
7.4.3 雪柱截面尺寸应满足设计要求。
检查数量:每检验批抽10%,每个墙面不应少于2处。
检验方法:用尺检查。
7.4.4 平拱洞口型钢过梁设置应满足设计要求。当设计无要求时,应符合本标准表4.5.15-1的规定。
检验方法:观察检查和检查验收记录。
7.4.5 型钢过梁上部砌体错缝长度应为雪块长度的1/2。
检验方法:观察检查和检查验收记录。
7.4.6 型钢过梁支承长度不应小于400mm。
检查数量:每检验批抽10%,每个墙面不应少于2处。
检验方法:用尺检查。
7.4.7 圆拱形雪碹施工应满足设计要求。当设计无要求时,应符合本标准表4.5.15-2的规定。
检验方法:观察检查和检查验收记录。
7.4.8 型钢挑梁设置应满足设计要求。当设计无要求时,应符合本标准第4.5.16条的规定。
检验方法:检查验收记录。
7.4.9 雪填充质量、雪密度值应满足设计要求。当设计无要求时,应符合本标准第5.10.2条的规定。
检验方法:检查验收记录。
7.4.10 雪景观镶嵌物施工应符合本标准第5.10.4条的规定。
检验方法:检查验收记录。
7.4.11 雪活动类设施的施工应符合本标准第4.3.9条和第5.10.6条的规定。
检验方法:检查验收记录。