冰雪景观建筑技术标准 GB51202-2016
5.6 冰砌体内钢结构施工
5.6.1 对配有竖向钢筋和箍筋的冰建筑,竖向钢筋与冰块间的缝隙应采用冰沫拌水分层塞填冻实,水平箍筋应在冰砌体上凿出水平冰槽放置并注水冻实,不得高出冰面或放置在冰缝内。
5.6.2 型钢过梁、型钢骨架与冰砌块的缝隙,应采用注水或冰沫拌水塞填。
5.6.3 预埋件与冰砌体应注水冻实,不得有缝隙。
条文说明
5.6.1~5.6.3 采取措施保证冰砌体内钢筋或钢结构与冰块间紧密的连接,应采用碎冰和水拌合的混合物注入连接处冻实。埋入槽内的水平箍筋不得高出冰面,满足砌筑施工要求。