间接蒸发冷水机组 JG/T580-2022
3 术语和定义
GB/T 16803和GB/T 50155界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 间接蒸发冷水机组 indirect evaporative chiller
以干空气势能为驱动源,空气通过空气冷却器等湿降温处理后,再与水直接接触制备冷水的装置,其冷水的极限温度为室外空气的露点温度。
3.2 干空气势能 dry air potential energy
当有水源存在时,干燥空气处于不饱和状态而具备的对外做功的能力。
3.3 设计选用工况 application conditions
针对具体工程的设计工况,包括当地大气压力,室外干球温度、湿球温度和露点温度,水流量,进水温度等参数。
3.4 额定工况 rated design conditions
机组在标准大气压下,进风干球温度为34.0℃、湿球温度为18.5℃、露点温度为8.6℃,机组进水温度为24.5℃时的工况。
3.5 机组水流量 water flow rate
机组出厂时标称的机组水流量,是机组供给外部用户的循环冷水流量。
3.6 机组出水温度 temperature of supply water
机组出厂时标称的供水温度。
3.7 进风冷却效率 efficiency of inlet air cooling process
机组进风被空气冷却器等湿冷却的效率,为进风的干球温度和空气冷却器出风的干球温度之差,与进风的干球温度和进风露点温度之差的比值。
3.8 直接蒸发冷却效率 efficiency of direct evaporative cooling process
进入机组的循环水通过蒸发冷却过程被冷却的效率,为机组的进水温度和机组的出水温度之差,与机组的进水温度和经空气冷却器后的出风湿球温度之差的比值。
3.9 机组功率 input power
机纽的风机和机组内部的循环水泵的耗电功率之和。
3.10 单位出水流量下的耗电功率 input power per water flow rate
机组功率与机组水流量的比值。
3.11 单位出水流量下的耗水量 water consumption per water flow rate
机组由于蒸发过程而导致的耗水量与机组水流量的比值。
3.12 飘水率 water floating rate
机组飘水所导致的耗水量与机组水流量的比值。