3.2 照明光源及其附件选择
3.2.1 选择光源时,在满足显色性、启动时间等要求条件下,应根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格进行技术经济综合比较确定。
3.2.2 照明设计时应按下列规定选择光源:
1 应选用高压钠灯、金属卤化物灯、荧光灯及其他新型高效照明光源;
2 不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯;
3 不应采用普通照明用白炽灯。
3.2.3 应急照明应选用快速点燃的光源。
3.2.4 照明设计时应根据识别颜色要求和场地特点,选用相应显色指数的光源。
3.2.5 照明设计时应按以下规定选择镇流器:
1 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器;
2 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器;功率较小者可配用电子镇流器;在电压偏差较大的场地,宜配用恒功率镇流器。
3.2.6 高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应符合国家现行有关产品标准的规定。
3.2.1 在选择光源时,不单是比较光源价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量减少,运行维护费用降低,在经济和技术上可能是合理的,而且节能环保。
3.2.2 本条说明选择光源的规定:
1 高压钠灯光效更高,寿命更长,价格较低,但其显色性差,可用于辨色要求不高的场地;而金卤灯具有光效高、寿命长等优点,因而得到普遍应用。使用荧光灯时应注意环境温度的影响;无极灯、发光二极管(LED)是近年来发展很快的新型高效光源,寿命长、启动快、光效高,也可应用在室外工作场地;
2 和其他气体放电灯相比,荧光高压汞灯光效较低,寿命也不长,显色指数也不高,故不宜采用。自镇流荧光高压汞灯光效更低,故不应采用;
3 白炽灯光效低、寿命短,为节约能源,不应采用普通白炽灯照明。
3.2.3 应急照明可采用荧光灯,因其在正常照明断电时可快速达到标准流明值;对于疏散标志灯还可采用发光二极管(LED)。采用高强度气体放电灯达不到上述的要求,除非增加快速启动的装置。非持续的应急照明也可以采用卤钨灯。
3.2.4 显色要求高的场地,应采用显色指数高的光源;显色指数要求低的场地,可采用显色指数较低而光效更高、寿命更长的光源。
3.2.5 本条说明选择镇流器的规定:
1 采用电子镇流器,使灯管在高频条件下工作,可提高灯管光效和降低镇流器的自身功耗,有利于节能,并且发光稳定,消除了频闪和噪声,有利于提高灯管的寿命,目前我国的自镇流荧光灯大部分采用电子镇流器;T8直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器,不应配用功耗大的传统电感镇流器,以提高能效;T5直管形荧光灯通常都采用电子镇流器;
2 当采用高压钠灯和金属卤化物灯时,应配用节能型电感镇流器,它比普通电感镇流器节能;对于功率较小的高压钠灯和金属卤化物灯,可配用电子镇流器。在电压偏差大的场地,采用高压钠灯和金属卤化物灯时,为了节能和保持光输出稳定,延长光源寿命,宜配用恒功率镇流器。
3.2.6 高强度气体放电灯的触发器,一般是与灯具装在一起的,但有时由于安装、维修上的需要或其他原因,也有分开设置的。此时,触发器与灯具的间距越小越好。当两者间距过大时,触发器不能保证气体放电灯正常启动,这主要是由于线路加长后,导线间分布电容增大,从而触发脉冲电压衰减造成的,故触发器与光源的安装距离应符合制造厂家对产品的要求。
- 上一节:3.1 照明方式和照明种类
- 下一节:3.3 照明灯具选择及其安装方式
