乳制品厂设计规范 GB50998-2014
7.5 线路敷设
7.5.1 乳制品车间的电气配线方式应按建筑物的结构形式、环境特征和配电要求等因素确定。
7.5.2 乳制品车间内潮湿场所的配线方式,宜采用铜芯塑料护套电缆或电线敷设在电缆桥架或配线槽内的方式,局部线路可穿管明敷,不宜穿管埋地暗敷。
7.5.3 电缆桥架和配线槽的材质,宜采用镀锌钢板,在潮湿车间宜采用网隔式不锈钢桥架。
7.5.4 下列电缆,不宜敷设在同一层桥架上,当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开:
1 1kV以上和1kV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
7.5.5 乳制品厂低压配电系统的接地形式宜采用TN-S或TN-C-S系统。会产生静电危害的设备应采取防静电接地措施。
条文说明
7.5.2 乳制品车间的配线方式推荐电缆桥架或配线槽明敷,以适应乳制品车间的卫生要求。
7.5.4 本条是为了保障线路运行安全和避免相互间的干扰和影响。
7.5.5 本条是为了提高乳制品车间用电的安全性。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.4 仪表及自动控制
- 下一节:8 热力
