9.5 尖劈体及隔声构造安装
9.5.1 尖劈体安装前应对各专业管线、测试拉线锚栓及外引线,以及贯穿性孔洞的声学处理进行检查验收。尖劈体安装时应符合下列要求:
1 按设计要求对内装管线出口及其他预留安装位置进行放线。尖劈体支架安装时应注意对预设构件的避让;
2 应按设计要求核对消声室内六面空间有效尺寸,并应确认尖劈体安装模数数量后再进行尖劈体支架架设;
3 应按设计要求对尖劈支架平整度、水平度、垂直度进行检查复核后,再进行尖劈体安装;
4 应选择一侧墙面为尖劈体安装起始面,并应按顺时针方向按尖劈体模数进行支架安装。支架安装时应保证尖劈体安装完毕后各吸声面均被尖劈体覆盖;
5 消声室采用地网结构的墙面尖劈体安装前,应按设计要求对地网结构进行结构强度和水平度的验收;
6 架设地网钢丝绳时应采取两端花篮螺栓同时缓慢收紧,每收紧一次应对钢丝绳网格间距进行调整,并应对钢丝绳进行拉力测量。消声室未设地网下部检修门时,应在地网收紧工序过程中预留上下人孔及物流孔。底部尖劈体安装完成后,应对称收紧相关的钢丝绳;
7 悬挂顶部尖劈前应对尖劈悬挂架的结构强度和尺寸进行检查,合格后再进行顶部尖劈体悬挂。
9.5.2 消声室地面尖劈体的安装,应符合下列要求:
1 自带空腔支架的尖劈体安放时可直接安放在地面上;
2 不带空腔支架的尖劈体应预先安置空腔支架,再将尖劈体安放在空腔支架上。
9.5.3 声闸及挑台宜设置在外墙结构上,内外墙结构结合部及缝隙应用弹性隔声吸声材料填充。
9.5.4 安装尖劈门及隔声门时,应先对墙体与门结构连接部位进行强度及预埋件检查验收。
- 上一节:9.4 轻结构隔声墙体构造安装
- 下一节:10 声学性能测定与验收
