卷帘门窗 JG/T302-2022

7.5 门窗物理性能
7.5.1 抗风性能
按照JG/T239规定的方法进行。
7.5.2 保温性能
按照GB/T8484规定的方法进行。
7.5.3 遮阳性能
按照JG/T281规定的方法进行。
7.5.4 隔声性能
按照GB/T8485规定的方法进行。
7.5.5 抗冲击性能
在(23±5)℃的条件下试验。用直径为50mm、质量为0.5kg的钢球,以线绳拴住,采用如图2所示的方法,从0.45m的高度落下,向试件高度1/2处导轨、帘体中部及帘片间连接处以垂直方向进行撞击,试验后观察并记录:
a)外表是否产生缺口或开裂,记录破坏的位置,开裂或孔洞的最大尺寸;
b)产品是否能够正常操作,是否出现功能性障碍或损坏;
c)手动启闭的操作力数值。