乳制品厂设计规范 GB50998-2014
5.7 地基及基础
5.7.1 建筑在有高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层区域厂房的基础设计应考虑地面大面积堆料对建筑物的影响。
5.7.2 地基及基础的设计应考虑高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层对车间地面的变形的影响。
5.7.3 大型设备基础、独立的构筑物、整体的地坑等,宜与厂房柱基础分开,当不能分开时应考虑基础的不均匀沉降对建筑物及设备基础之间的相互影响。
条文说明
5.7.1、5.7.2 由于乳制品车间设备管道多,卫生要求高,便于卫生清理和保持清洁,地面应保持平整,减少地面变形和裂缝。高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层对厂房的基础及地面影响较大,因此,应采取相应的有效措施。